Hallo Zusammen

Ich möchte bei einem Kunde von mir gerne ein Drehschalter mit 3 Funktionen (Hand – Aus – Automatisch) installieren mit drei dazugehörigen Wandschaltermodulen.

Aus Stellung “Hand” soll die Beleuchtung immer leuchten.

Auf Stellung “Aus” soll die Beleuchtung ausgeschaltet sein.

Auf Stellung “Automatisch” soll die Beleuchtung mittels “Automatisierung nach Mass” (und dann via Sonnenuntergang/Sonnenaufgang) betrieben werden.

Irgendwie bekommen ich die “Automatisierung nach Mass” jedoch nicht auf das Wandschaltermodul programmiert… Sonst kann ich ja Szenen etc. auf ein Wandschaltermodul programmieren. Kann ich eine “Automatisierung nach Mass” auch auf ein Wandschaltermodul programmieren, dass bei der aktivierung dieses Wandschaltermoduls dann meine Automatisierung wieder aktiviert würde?

Ich hoffe mein Anliegen bzw. Problem ist verständlich.

Merci und Gruss

DHo beantwortete Frage 9. Juli 2025