Trafo oder Schiene defekt?
Hallo,
ich bin am aufbauen eines Perifo Schienensystems und brauche bitte Hilfe.
Links und rechts des Trafos habe ich zunächst jeweils eine Schiene montiert.
Problem: Rechtsseitig an der Schiene funktionieren die Strahler. Sobald ich an der linken Seite einen Strahler anschließe, funktioniert dieser nicht. Habe ich zusätzlich an der rechten Seite noch einen Strahler angeschlossen, funktioniert auch dieser nicht mehr.
Kann es sein, dass der Trafo an einer (linken) Seite/Ausgang defekt ist? Die Schiene kann aus meiner Sicht nicht falsch herum angeschlossen sein, da sonst der Trafo an dieser (linken) Seite nicht eingeklippt werden kann.
An der linken Schiene kann es wohl auch nicht liegen?
Sorry für die einfachen Ausdruck. Ich hoffe, ich konnte das Problem darlegen.
VG
3 Antworten
Es könnte tatsächlich am Trafo liegen. Aber du sagst auch wenn du rechts einen zweiten Strahler anbaust, geht nichts mehr?
könnte einer der Strahler einen Kurzschluss verursachen?
Da braucht es jemand mit Stromahnung und Multimeter, um die Sache zu untersuchen.
Es wird dir nichts helfen, wenn wir hier raten.
Nach vielen Stunden probieren und Schienen drehen hatte ich am linken Schienenanschluss des Netzteils ein lockeres Kabel festgestellt. Dies war aber noch nicht die Ursache….
Schlussendlich waren die beiden Kabel verkehrt angeschlossen (!)
Ich will niemanden etwas unterstellen, aber ich schließe aus, das dies bei der Produktion falsch angeklemmt wurde. Bei den vielen Leuchten bin ich mir aber auch nicht sicher, ob die Verpackung des Netzteils -wie bei Hue üblich- mit den 3 schwarzen Siegeln verschlossen war.
Ende gut.
Aber Lebenszeit hat es gekostet…
Kommt gut in 2026 an.
Viele Grüße