Wand Schalter Modul – Doppelwippschalter verkabeln?
Hallo zusammen,
in der Küche habe ich ein Wand Schalter Modul verbaut – funktioniert auch alles einwandfrei.
Nun würde ich gern einen Doppelwippschalter mit dem Modul verbinden.
Die Außenlampen (nicht smart) sollen mit der Zeitschaltuhr über das switch module laufen.
Aktuell vergessen wir immer die Lampen wieder auszuschalten, so dass sie den ganzen Tag an sind ….
Der Doppelschalter ist wie folgt verkabelt (siehe Bild).
Könnt ihr mir sagen welches Kabel ich nun rausnehmen muss und in die Steckklemme packe und wo ich welches Kabel des switch modules anklemmen muss?
Stehe etwas auf dem Schlauch und würde ungern probieren sondern direkt korrekt verbinden.
Hoffe auf einen Support von euch! 🙂
Danke und liebe Grüße
Benny
4 Antworten
Nun kann ich leider kein Bild hier hochladen. Muss ich dafür nen neuen Thread erstellen?
Kriege meinen Ursprungsthread auch nicht bearbeitet, dass ich da ein Bild hätte mich hochladen können…
Habe nun wie folgt verkabelt:
Hue Wandmodul beide Teile rein, mit jeweils gelb und weißem Kabel.
Gelb geht in den Schalter wo zuvor Braun war (links und rechts außen) Braun ist in die Klemme gekommen.
Weiß geht rechts neben braun rein.
=> Modul wurde über die app erkannt, jedoch kann ich die Lampen nicht ein und ausschalten. Weder über die App noch über den Schalter.
Was ist falsch? o.O
Siehe Zappas Kommentar. Installationsanleitung
Also ich gebe gern zu – ich bin absoluter Laie was dass angeht. 😀 In der Küche habe ich es hinbekommen. Hier tue ich mich etwas schwer…
Wenn Du sagst die drei braunen müssen in eine Klemme. Dann hat die Lampe ja Dauerstrom und ist stets an. So ist es dann jetzt zumindest.
Die Lampen die Außen Hängen sind nicht Huekompatibel. Kann das noch ein Grund sein? Alle anderem Lampen im Hause sind es – da funktioniert es auch mit den Wallswitches. Habe gehofft, dass ich es nun so einstellen kann, dass die Lampen nur über eine Zeitschaltuhr in der App gesteuert werden können.
Wenn kein Kabel aus der Wand in den Schalter geht – dieser lediglich mit dem Wallswitch verbunden ist, dann kann die Lampe ja auch keine Signale erhalten. Demnach müssten (meinem Verständnis nach) ja mindestens ein Kabel auch mit dem Schalter verbunden sein, oder nicht?
Werde mich heute Abend wohl nochmal in ruhe damit beschäftigen müssen…
Das ist ja der Sinn, dass an der Leuchte DAUERSTROM anliegt. Nur dann kann das Wandschaltermodul ein Hue Leuchtmittel (Lampe) steuern. Der mechanische Schalter/Taster dient hier nur als “Knopf” für eben diese Fernbedienung.
Du musst alle 3 braunen Drähte unbedingt vom Schalter entfernen. Sonst liegt 230 Volt Spannung am Modul an, welches aber batteriebetrieben ist.
Und die 3 braunen Drähte müssen zusammengesteckt werden in der Wago Klemme. Sonst bekommen deine Lampen keinen Strom.
Der Schalter und das Modul dürfen nicht mehr im Stromkreis eingebunden sein!!